民國98年 乙級專案 工業儀器乙級 學科

第36題

下列何種特性的控制閥在全關時應特別重視其基本洩漏量

題目

下列何種特性的控制閥在全關時應特別重視其基本洩漏量

  1. (1) 等百分比式
  2. (2) 比例式
  3. (3) 速啟式
  4. (4) 線性

官方答案

(1) 等百分比式

解析

等百分比特性控制閥在小開度時流量變化率最小、初期流量極小,若全關時洩漏量過大,其相對於微小起始流量的比例非常顯著,會形成控制死區使閥門無法有效截止、控制精度下降,故全關時應特別重視基本洩漏量並選用較高等級的洩漏規範。線性閥初期流量較大、速啟閥多用於開關場合,洩漏影響相對較小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。