民國98年 乙級專案 工業儀器乙級 學科
第5題
差壓式傳送器用以測量比重為0 . 75 之液位時,其液位對差壓之比數為
題目
差壓式傳送器用以測量比重為0 . 75 之液位時,其液位對差壓之比數為
- (1) 0 . 75
- (2) 1 . 0
- (3) 1 . 33
- (4) 1 . 5
官方答案
(3) 1 . 33
解析
差壓式液位傳送器係利用靜壓原理,ΔP=ρgh=(SG×ρ水)×g×h。若將差壓以等效水柱高度表示,則ΔP(水柱)=SG×h=0.75h,故「液位對差壓之比數」為h/ΔP=1/0.75≈1.33,即比重的倒數。輕液(SG<1)在相同差壓下對應液位較高。選項1僅直接取比重值,混淆了差壓對液位與液位對差壓的方向;選項2、4則無理論依據。