民國97年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第11題
使用分散式控制系統( D C S ) ,其設備之接地電阻不可大於
題目
使用分散式控制系統( D C S ) ,其設備之接地電阻不可大於
- (1) 500 Ω
- (2) 100 Ω
- (3) 50 Ω
- (4) 5 Ω
官方答案
(4) 5 Ω
解析
DCS 系統屬低電壓訊號控制系統,抗干擾要求極高。依 IEC 61131-3、廠商規範及台灣電業法施行細則,DCS 專用接地系統之接地電阻應 ≤ 5 Ω(通常採單點接地、專用接地桿),以確保訊號參考電位穩定、抑制共模干擾。一般電氣設備接地才允許 100 Ω 或 500 Ω 等級。