民國92年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第29題

3 ∼15 p s i 的控制閥定位器,其空氣供給壓力,應調整大於定位器最大輸出壓的

題目

3 ∼15 p s i 的控制閥定位器,其空氣供給壓力,應調整大於定位器最大輸出壓的

  1. (1) 5 p s i g
  2. (2) 5 k g / c m
  3. (3) 5 i n w . c .
  4. (4) 50 i n w . c .

官方答案

(1) 5 p s i g

解析

氣壓式定位器之信號範圍為3~15 psi,最大輸出壓為15 psi。依氣動儀器規範,供給空氣壓力須高於定位器最大輸出壓至少5 psi(即供給約20 psi),以保留足夠推力裕度,避免定位器輸出飽和而無法正常驅動閥。選項1「5 psig」即5 psi,符合此裕度要求。選項2(5 kg/cm²≈71 psi)過高造成浪費;選項3(5 in.w.c.≈0.18 psi)與選項4(50 in.w.c.≈1.8 psi)均遠低於所需5 psi,無法保證定位器動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料