民國92年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第9題
差壓傳送器應裝置
題目
差壓傳送器應裝置
- (1) 洩放閥
- (2) 平衡閥組
- (3) 冷凝罐
- (4) 減震器,以便於撿修及校正
官方答案
(2) 平衡閥組
解析
差壓傳送器應裝置「平衡閥組」,工業上一般為三閥組(兩個截止閥與一個平衡閥)。其功用為:在停表檢修或更換、以及現場零點校正時,先開啟平衡閥使高壓側與低壓側導壓連通,再關閉兩側截止閥,可避免單側受壓造成感測膜片損壞,並能在線完成零點調整,確保檢修與校正安全便利。洩放閥(1)僅用於排氣排液;冷凝罐(3)用於高溫蒸氣測量之冷凝液隔離保護;減震器(4)用於脈動壓力之緩衝,均非撿修校正之標準必要配備。故以利於檢修及校正為目的之標準配備為平衡閥組,答案為2。