民國100年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第51題

下列何者不屬於壓力傳送器加裝隔離膜片及毛細管之目的?

題目

下列何者不屬於壓力傳送器加裝隔離膜片及毛細管之目的?

  1. (1) 安裝於高溫環境
  2. (2) 腐蝕性流體測量
  3. (3) 需要遠端讀取數值
  4. (4) 美觀

官方答案

(4) 美觀

解析

壓力傳送器加裝隔離膜片(remote diaphragm seal)與毛細管之目的在於隔離惡劣測量環境、保護敏感元件。選項1高溫環境:毛細管可將傳送器遠離高溫管路,避免感測元件受熱漂移或損壞;選項2腐蝕性流體:隔離膜片以耐蝕材質隔絕腐蝕性介質,防止傳送器內部受蝕;選項3遠端讀取:毛細管延伸使傳送器可安裝於便於讀數與維護之位置。三者均為實際工程需求。選項4美觀並非功能目的,加裝隔離膜片與毛細管反而增加成本、體積與熱傳遲滯,故不屬於其目的,答案為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料