民國99年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第2題
由電阻測溫體( R . T . D ) 接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用
題目
由電阻測溫體( R . T . D ) 接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用
- (1) 2 / C
- (2) 3 / C
- (3) 4 / C
- (4) 5 / C
官方答案
(2) 3 / C
解析
電阻測溫體(RTD,如PT100)接至控制盤指示計時,為補償引線電阻造成之量測誤差,工業上普遍採用三線式(3-wire)接法,使兩條引線電阻在電橋中相互抵消,提高準確度。故儀器用電纜應選用 3/C(三芯)。二線式(2/C)誤差較大,四線式(4/C)精度更高但多用於精密量測而非一般指示計。本題選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。