民國99年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第74題

一般空氣式儀器內之檔葉、噴嘴機構,其間隙變化約在0 至

題目

一般空氣式儀器內之檔葉、噴嘴機構,其間隙變化約在0 至

  1. (1) 0 . 2 m m
  2. (2) 2 m m
  3. (3) 4 m m
  4. (4) 8 m m 之間

官方答案

(1) 0 . 2 m m

解析

空氣式儀器中的擋葉(flapper)與噴嘴(nozzle)機構,是利用微小間隙改變噴嘴背壓來放大信號。其正常有效間隙極小,約在0至0.02吋(約0.5mm)之間,間隙過大則背壓變化不敏感、控制靈敏度低落。題目選項中0.2mm最接近此微小量級;2mm、4mm、8mm均遠大於標準間隙,會使放大器喪失應有線性與靈敏度。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料