民國98年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第62題

使用中之差壓傳送儀器若查覺導壓管洩漏,最先之處理步驟為

題目

使用中之差壓傳送儀器若查覺導壓管洩漏,最先之處理步驟為

  1. (1) 打開平衡閥
  2. (2) 打開洩水閥
  3. (3) 關閉導壓管進口閥
  4. (4) 關閉平衡閥

官方答案

(3) 關閉導壓管進口閥

解析

使用中差壓傳送器偵測到導壓管洩漏時,首要步驟是切斷來源、阻止洩漏擴大,故應先關閉導壓管進口閥(隔離閥/阻漏閥),將傳送器與製程流體隔離。打開平衡閥或洩水閥均無法直接止漏;關閉平衡閥反而使高壓側持續受壓、可能造成損害。先關閉進口閥止漏、隔離後,再依程序排放殘壓並檢修洩漏點,方為正確順序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料