民國101年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第12題

儀器信號配線之首要考慮為

題目

儀器信號配線之首要考慮為

  1. (1) 電流容量
  2. (2) 電壓降
  3. (3) 經濟
  4. (4) 雜訊干擾

官方答案

(4) 雜訊干擾

解析

儀器信號配線傳送多為低準位信號(如 4~20 mA、熱電偶、熱電阻等),極易受外來電磁場與動力線耦合干擾,造成量測誤差甚至誤動作,故配線首要考量為雜訊干擾(含遮蔽、絞線、與動力線隔離)。電流容量、電壓降多屬電力配線考量,經濟性為次要。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。