民國101年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第43題

類比電子式P I 控制器由手動切換至自動時,會產生輸出信號的驟變或突波( S p i k e ) ,下列那 一項不是原因之一

題目

類比電子式P I 控制器由手動切換至自動時,會產生輸出信號的驟變或突波( S p i k e ) ,下列那 一項不是原因之一

  1. (1) 記憶電容器漏電
  2. (2) 比例電路故障
  3. (3) 升降( 增減) 電路故障
  4. (4) 控制器輸出級回授電路故障

官方答案

(2) 比例電路故障

解析

類比 PI 控制器手動切自動時產生 Spike 主要原因:(1) 積分電容(記憶電容)漏電導致積分值與實際輸出不符;(3) 升降/增減電路故障使手動調整值與自動基準點失準;(4) 輸出級回授電路故障導致無負回授修正。比例電路故障僅影響比例增益,不會在切換瞬間產生輸出突波,故非原因之一。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料