民國101年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第62題

下列何者不適合廢水槽液位測量?

題目

下列何者不適合廢水槽液位測量?

  1. (1) 壓力傳送器( 氣泡法)
  2. (2) 靜電容式液位計
  3. (3) 超音波液位計
  4. (4) 沉水式液位計

官方答案

(2) 靜電容式液位計

解析

廢水槽(廢污水槽)液體多含懸浮物、污泥與黏性物質,極易在探測元件表面結垢。靜電容式液位計靠探棒與槽壁間介電常數變化測液位,一旦探棒被污泥、垢物包覆,介電常數失真,測值即嚴重偏差,故不適用於易結垢的廢水。相對地,氣泡法以氣壓推算液位、超音波以液面反射測距、沉水式以靜水壓測深,皆較能耐受髒污環境,為廢水常見選型。因此本題不適合者為靜電容式液位計,答案選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。