民國103年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第12題

儀器配線若需經過高溫之處所,應使用

題目

儀器配線若需經過高溫之處所,應使用

  1. (1) 單芯線
  2. (2) 較大線徑之導線
  3. (3) 隔離線
  4. (4) 雙絞線

官方答案

(2) 較大線徑之導線

解析

儀器配線通過高溫處所時,環境溫度使導線絕緣劣化且載流量需降額(derating)。依電線安培容量規則,高溫場所應選用耐熱線或加大線徑,以補償溫升、降低I²R損耗與熱累積。隔離線、雙絞線係抗干擾用途,單芯線與耐熱無直接關係。故應使用較大線徑之導線,選項2正確。