民國104年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第13題

以三通控制閥做溫度控制系統,為使控制效果更好,控制閥必須安裝於

題目

以三通控制閥做溫度控制系統,為使控制效果更好,控制閥必須安裝於

  1. (1) 熱源與負載的中間點
  2. (2) 任意點
  3. (3) 接近熱媒鍋爐
  4. (4) 接近負載( 熱交換器)

官方答案

(4) 接近負載( 熱交換器)

解析

在溫度控制系統中,三通控制閥應儘量靠近被控對象(負載/熱交換器)安裝,以減少閥門動作到負載溫度改變之間的傳送落後(Transport Lag)與容量落後,提升控制靈敏度與穩定性。若安裝在接近熱源(如熱媒鍋爐)或中間點,熱媒需流經較長管路才到達負載,會產生較大時間延遲,使控制效果變差。故為使控制效果更好,應選項4安裝於接近負載處。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。