民國104年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第40題
差壓傳送器應裝置
題目
差壓傳送器應裝置
- (1) 平衡閥組
- (2) 洩放閥
- (3) 冷凝罐
- (4) 減震器以便於檢修及校正
官方答案
(1) 平衡閥組
解析
差壓傳送器兩側高/低壓室需裝設三閥組或五閥組(平衡閥組),用於正常操作時隔離程序壓力、校驗時通入標準壓力源、以及零點遷移時平衡兩側壓力。洩放閥(選項2)屬保護裝置,冷凝罐(選項3)用於蒸汽測量,減震器(選項4)非必要裝置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。