民國105年 第2梯次 工業儀器乙級 學科
第50題
下列何種溫度測量元件,測量時必須做冷接點溫度補償
題目
下列何種溫度測量元件,測量時必須做冷接點溫度補償
- (1) 熱電偶
- (2) 熱電阻體
- (3) 雙金屬片
- (4) 溫度感應球莖
官方答案
(1) 熱電偶
解析
熱電偶是利用塞貝克效應,由兩種不同金屬導體組成閉合回路,當兩端(測量端與冷端)溫度不同時產生熱電動勢。儀表測得的電動勢與測量端及冷端溫度差成正比,若冷端溫度非恆定 0℃,讀數會產生誤差,因此必須進行冷接點溫度補償。熱電阻體(RTD)利用金屬電阻隨溫度變化特性測溫,屬單一導體元件,不存在冷接點問題;雙金屬片與感溫球莖皆為機械/壓力式原理,亦無冷接點補償需求。