民國105年 第2梯次 工業儀器乙級 學科

第67題

下列有關電磁流量計信號線與動力線關係之描述,何者是有誤的?

題目

下列有關電磁流量計信號線與動力線關係之描述,何者是有誤的?

  1. (1) 可以平行放置
  2. (2) 可以垂直通過
  3. (3) 兩者間之距離最少60 公分以上
  4. (4) 可以放置於同一線槽內

官方答案

(1) 可以平行放置、(4) 可以放置於同一線槽內

解析

電磁流量計之感測信號為毫伏級微弱直流信號,極易受動力線電磁干擾。故信號線與動力線不得平行敷設、亦不得同置於同一線槽內,以免感應雜訊;兩線垂直交叉時干擾最小,可接受。信號線與動力線應保持適當間距(一般要求30公分以上,60公分更為安全)。故敘述有誤者為「可平行放置」與「可置同一線槽」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。