民國105年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第36題
利用差壓做流量測量時下列何者不是導壓管配管使用液封罐( S e a l P o t ) 的主要目的
題目
利用差壓做流量測量時下列何者不是導壓管配管使用液封罐( S e a l P o t ) 的主要目的
- (1) 避免儀器直接碰觸高溫腐蝕性流體
- (2) 美觀
- (3) 使用黏度高液體
- (4) 液體比重產生變化
官方答案
(2) 美觀
解析
差壓式流量計導壓管加裝液封罐(Seal Pot)之主要目的為:隔離測量元件不直接接觸高溫、腐蝕性或易結晶之製程流體(選項1),並以適當比重之密封液傳遞壓力,必要時使用黏度較高液體防止揮發(選項3)。選項4「液體比重產生變化」並非目的,而是選用密封液時須注意其比重須配合量程。選項2「美觀」與功能無關,明顯不是主要目的,故選項2正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。