民國105年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第50題
以三通控制閥做溫度控制系統,為使控制效果更好,控制閥必須安裝於
題目
以三通控制閥做溫度控制系統,為使控制效果更好,控制閥必須安裝於
- (1) 接近熱媒鍋爐
- (2) 熱源與負載的中間點
- (3) 接近負載( 熱交換器)
- (4) 任意點
官方答案
(3) 接近負載( 熱交換器)
解析
溫度控制系統具大遲延與大時間常數特性。三通控制閥若安裝於接近負載(熱交換器)處,可縮短控制閥動作到負載溫度改變間的輸送遲延(transport lag)與死時間(dead time),使控制回路反應更快、穩態誤差更小、控制效果更好。若裝在接近熱媒鍋爐或熱源與負載中間,流體須經較長管線才抵達負載,遲延加大,易產生振盪或穩定性變差。故選3,閥應儘量靠近被控對象(負載)安裝,以減少傳遞落後。