民國105年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第55題

指示計指針不穩定時須先檢查

題目

指示計指針不穩定時須先檢查

  1. (1) 指示計
  2. (2) 信號管線
  3. (3) 傳送器
  4. (4) 程序變化

官方答案

(4) 程序變化

解析

指示計指針不穩定時,正確的故障排除程序應先判斷是否為真實程序變化(程序變化),亦即先確認現場製程參數是否確實在波動。若程序本身穩定而指示仍晃動,才表示儀表異常,再依序檢查傳送器、信號管線(如阻塞、漏氣、液柱波動)與指示計本身。若未先確認程序即貿然拆修儀器,可能誤判或忽略真正之製程異常。故選4,先檢查程序變化,區分「真因在製程」或「真因在儀表」是首要步驟。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料