民國105年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第77題
氣泡式液位計之氣泡管用於強酸或強鹼之場合,最易腐蝕之部分為
題目
氣泡式液位計之氣泡管用於強酸或強鹼之場合,最易腐蝕之部分為
- (1) 液位最低處
- (2) 液位變動頻繁處
- (3) 液位中間處
- (4) 氣液交界處
官方答案
(2) 液位變動頻繁處、(4) 氣液交界處
解析
氣泡式液位計以連續吹氣方式,由氣泡管管口背壓測液位。在強酸強鹼場合,腐蝕最劇部位為「氣液交界處」(選項4):氣泡自管口逸出處,氣、液直接接觸,腐蝕介質濃度最高且受氣泡擾動沖刷,材料消耗最快。另一為「液位變動頻繁處」(選項2):液位反覆升降使管壁乾濕交替、濃度變化劇烈,亦加速局部腐蝕。液位中間處(選項3)長期穩定浸沒,腐蝕較緩。實務選管應於管口及變動液位段加強耐蝕材質(如鐵氟龍、哈氏合金)。