民國106年 第2梯次 工業儀器乙級 學科
第46題
使用中之差壓傳送儀器若察覺導壓管洩漏,最先之處理步驟為
題目
使用中之差壓傳送儀器若察覺導壓管洩漏,最先之處理步驟為
- (1) 關閉導壓管進口閥
- (2) 打開平衡閥
- (3) 打開洩水閥
- (4) 關閉平衡閥
官方答案
(1) 關閉導壓管進口閥
解析
差壓傳送器使用中若發現導壓管洩漏,首要處理是關閉導壓管進口閥(隔離閥),先切斷過程流體來源、阻止繼續洩漏及避免人員受傷或儀器損壞,再進行後續洩壓與維修。平衡閥是用於校正時平衡高低壓側,非洩漏時的首步;洩水閥用於排放,亦非最先步驟。故先關進口閥。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。