民國108年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第77題
測量蒸汽壓力之儀器,其壓力導入管應作下列何種措施
題目
測量蒸汽壓力之儀器,其壓力導入管應作下列何種措施
- (1) 冷凝器
- (2) 保溫
- (3) 虹吸管
- (4) 安全閥洩壓
官方答案
(1) 冷凝器、(3) 虹吸管
解析
測量蒸汽壓力時,高溫蒸汽若直接進入傳壓元件會損壞儀表並造成測量誤差,須在導壓管前端設置水封。冷凝器(1)可讓蒸汽冷凝積液形成水柱,阻隔蒸汽接觸儀表;虹吸管(3,又稱U型彎或凝結彎)同樣藉彎管積留凝結水建立液封,作用與冷凝器一致,故二者均屬適當措施。保溫(2)多用於易凝固或需維持溫度的流體,非蒸汽測壓之必要水封手段;安全閥洩壓(4)屬過壓保護裝置,與導壓管測壓措施無關。因此應採冷凝器與虹吸管。