民國109年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第14題

儀器配線導管設計時,管全長在多少以上時需在適當處裝設接線盒?

題目

儀器配線導管設計時,管全長在多少以上時需在適當處裝設接線盒?

  1. (1) 100m
  2. (2) 20m
  3. (3) 30m
  4. (4) 10 m

官方答案

(3) 30m

解析

依屋內線路裝置規則有關導管工程之規定,儀器配線導管若全長超過30公尺,因穿線阻力增大、散熱與維修困難,應於適當處所加裝接線盒(pull box),以利拉線與日後維護,選項3之30m符合規範。選項1之100m過大、選項2之20m與選項4之10m均低於法定基準。導管過長若無接線盒,將造成導線穿拉困難且不利故障檢修,故以30公尺為準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料