民國109年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第43題
類比電子式PI 控制器由手動切換至自動時,會產生輸出信號的驟變或突波(Spike),下列那一項 不是原因之一
題目
類比電子式PI 控制器由手動切換至自動時,會產生輸出信號的驟變或突波(Spike),下列那一項 不是原因之一
- (1) 升降(增減)電路故障
- (2) 比例電路故障
- (3) 控制器輸出級回授電路故障
- (4) 記憶電容器漏電
官方答案
(2) 比例電路故障
解析
PI控制器手動切自動時產生輸出突波,主要原因在積分(升降/增減)電路初始條件不匹配、輸出級回授電路故障導致無軌跡追蹤、或記憶電容漏電造成積分值漂移。比例電路僅放大誤差,不涉及積分儲存與軌跡銜接,故非主要成因。