民國110年 第1梯次 工業儀器乙級 學科

第71題

附有閥定位器(Positioner)之控制閥,若已查出閥之作動不穩定是由於氣壓源的不穩定引起,則 應考慮的因素為

題目

附有閥定位器(Positioner)之控制閥,若已查出閥之作動不穩定是由於氣壓源的不穩定引起,則 應考慮的因素為

  1. (1) 空氣減壓閥容量
  2. (2) 空壓機容量
  3. (3) 閥之高度
  4. (4) 管路大小

官方答案

(1) 空氣減壓閥容量、(2) 空壓機容量、(4) 管路大小

解析

控制閥配置定位器後,若作動不穩定源於氣壓源不穩定,需檢查供氣系統的供給能力與傳輸損耗。空氣減壓閥容量不足會導致二次壓力波動(選項1);空壓機容量不足會使主管壓力下降(選項2);管路過細或過長會造成壓降與阻尼效應,影響定位器反應速度(選項4)。閥之高度(選項3)主要影響靜態液位測量的靜壓修正,與氣壓源動態穩定性關係不大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料