民國110年 第1梯次 工業儀器乙級 學科

第74題

若差壓傳送器作為液位測量,調校之LRV~URV 之值為2000~10000mmH 2O,輸出為4~20mA, 下列敘述何者正確?

題目

若差壓傳送器作為液位測量,調校之LRV~URV 之值為2000~10000mmH 2O,輸出為4~20mA, 下列敘述何者正確?

  1. (1) 當輸出為12mA 時,輸入之差壓為5000mmH 2O
  2. (2) 當輸出為12mA 時,輸入之差壓為6000mmH2O
  3. (3) 當DP 為4000mmH 2O 時,輸出為8mA
  4. (4) 當DP 為4000mmH2O 時, 輸出為10.4mA

官方答案

(2) 當輸出為12mA 時,輸入之差壓為6000mmH2O、(3) 當DP 為4000mmH 2O 時,輸出為8mA

解析

LRV=2000,URV=10000,量程=8000 mmH2O。輸出4~20mA,跨度16mA。 (1) 輸出12mA為50%點:輸入=2000+8000×50%=6000 mmH2O(選項2正確,選項1錯誤)。 (2) DP=4000 mmH2O為(4000-2000)/8000=25%點:輸出=4+16×25%=8mA(選項3正確,選項4之10.4mA錯誤)。