民國111年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第32題

差壓傳送器應裝置

題目

差壓傳送器應裝置

  1. (1) 冷凝罐
  2. (2) 洩放閥
  3. (3) 減震器
  4. (4) 平衡閥組以便於檢修及校正

官方答案

(4) 平衡閥組以便於檢修及校正

解析

差壓傳送器測量高低壓側壓差,為便於現場檢修、零點校正與防止單側受壓損壞,應在兩側間裝設平衡閥組(三閥或五閥組)。作業時先開平衡閥再隔離、排放,可保護感測元件並確保校正安全。冷凝罐用於高溫蒸汽測量防汽鎖;洩放閥用於排氣排水;減震器用於脈動流體,均非差壓傳送器標準必備的檢修校正裝置。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料