民國111年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第44題
欲使一部P+I+D 調節式之控制器變成ON-OFF 式之開關控制,則下述設定何者正確
題目
欲使一部P+I+D 調節式之控制器變成ON-OFF 式之開關控制,則下述設定何者正確
- (1) PB%= ∞,TD=∞
- (2) PB%=0,TI=0,TD=∞
- (3) PB%=0,TI=0,TD=0
- (4) PB%=0 , TI=∞,TD=0。(TI及TD 均以分鐘為單位)
官方答案
(4) PB%=0 , TI=∞,TD=0。(TI及TD 均以分鐘為單位)
解析
將 P+I+D 控制器轉為 ON-OFF(兩位置)開關控制,須取消比例、積分、微分之連續調節作用。比例帶 PB%=0 表示比例增益無限大,微小偏差即令輸出全開或全關,形成開關動作;積分作用取消須設 TI=∞(重設時間無限大,不積分);微分作用取消設 TD=0。故正確設定為 PB%=0、TI=∞、TD=0,即選項4。其餘選項 PB 不為0或 TD 不為0,仍保留連續調節特性。