民國111年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第44題

欲使一部P+I+D 調節式之控制器變成ON-OFF 式之開關控制,則下述設定何者正確

題目

欲使一部P+I+D 調節式之控制器變成ON-OFF 式之開關控制,則下述設定何者正確

  1. (1) PB%= ∞,TD=∞
  2. (2) PB%=0,TI=0,TD=∞
  3. (3) PB%=0,TI=0,TD=0
  4. (4) PB%=0 , TI=∞,TD=0。(TI及TD 均以分鐘為單位)

官方答案

(4) PB%=0 , TI=∞,TD=0。(TI及TD 均以分鐘為單位)

解析

將 P+I+D 控制器轉為 ON-OFF(兩位置)開關控制,須取消比例、積分、微分之連續調節作用。比例帶 PB%=0 表示比例增益無限大,微小偏差即令輸出全開或全關,形成開關動作;積分作用取消須設 TI=∞(重設時間無限大,不積分);微分作用取消設 TD=0。故正確設定為 PB%=0、TI=∞、TD=0,即選項4。其餘選項 PB 不為0或 TD 不為0,仍保留連續調節特性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料