民國111年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第72題
空氣式傳送器無輸出信號壓力時,下列哪些非第一優先檢查的項目
題目
空氣式傳送器無輸出信號壓力時,下列哪些非第一優先檢查的項目
- (1) 程序變數穩定狀況
- (2) 安裝位置
- (3) 壓力源是否正常
- (4) 管路大小
官方答案
(1) 程序變數穩定狀況、(2) 安裝位置、(4) 管路大小
解析
空氣式傳送器沒有輸出壓力時,最先要確認的是氣源壓力是否正常(選項3),因為供氣中斷或壓力不足,噴嘴擋板就無法建立背壓,輸出自然為零;其次才是接頭洩漏、噴嘴堵塞、擋板間隙等。程序變數是否穩定屬於運轉條件,安裝位置與管路大小屬於設計階段就已決定的因素,故障發生時並非第一線查修項目,通常要等氣源與氣路確認無誤後再進一步檢視。因此非第一優先者為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。