民國112年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第15題
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
題目
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
- (1) 設置冷熱通道
- (2) 機房設定較低之溫度
- (3) 使用新型高效能電腦設備
- (4) 使用較高效率之空調設備
官方答案
(2) 機房設定較低之溫度
解析
機房能源管理應提升效率,設置冷熱通道、採用高效能電腦與高效率空調均可降低耗電。唯「機房設定較低之溫度」會使空調負載與耗電大幅增加,屬過度冷卻之不當做法;依 ASHRAE 建議維持適當範圍(約 18~27℃)即可,過低反浪費能源。