民國112年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第28題

測溫電阻檢出端之接線法中,三線式之最大優點為

題目

測溫電阻檢出端之接線法中,三線式之最大優點為

  1. (1) 增加配線強度
  2. (2) 無線路電阻誤差
  3. (3) 無焦爾熱效應
  4. (4) 無接觸電阻誤差

官方答案

(2) 無線路電阻誤差

解析

測溫電阻(RTD,如Pt100)以金屬電阻隨溫度變化測溫,接線有2線、3線、4線式。2線式導線電阻會串入測量造成誤差;3線式以三條相同線徑引線,將其中兩條接於電橋相鄰臂,使導線電阻互相抵消,故最大優點在補償並消除線路(引線)電阻誤差。選項1配線強度非重點;選項3焦耳熱效應係由激磁電流引起,與接線法無關;選項4接觸電阻誤差無法靠3線式消除,需靠良好端子施工。故三線式最大優點為無線路電阻誤差,答案為2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料