民國112年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第30題
由流量差壓傳送器至流量指示計之誤差各為+1%時,其總誤差應為
題目
由流量差壓傳送器至流量指示計之誤差各為+1%時,其總誤差應為
- (1) 1%
- (2) 2%
- (3) 0.5%
- (4) 3 %
官方答案
(2) 2%
解析
差壓傳送器與流量指示計串聯使用,兩者各自誤差均為±1%。依誤差累計之最壞情況(worst case)原則,串聯儀器總誤差為各單體絕對誤差之和:總誤差=1%+1%=2%。亦可理解為誤差界限相加,故整體系統最大可能誤差為2%。選項1(1%)忽略指示計誤差;選項3(0.5%)為平均概念,不適用誤差累計;選項4(3%)高估。故總誤差應為2%,答案為2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。