民國112年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第66題
下列那些保護裝置不得作為導線的短路保護
題目
下列那些保護裝置不得作為導線的短路保護
- (1) 無熔絲開關
- (2) 積熱型熔斷器
- (3) 熱動電驛
- (4) 過電流繼電器
官方答案
(2) 積熱型熔斷器、(3) 熱動電驛、(4) 過電流繼電器
解析
依屋內線路裝置規則,導線的短路保護須由能直接啟斷短路電流的設備擔任,例如無熔絲開關或熔線。熱動電驛利用雙金屬受熱彎曲,主要作過載保護,動作較慢;過電流繼電器通常需配合比流器與跳脫回路,屬控制保護元件;積熱型熔斷器也偏向積熱式過載保護,不適合作導線短路保護。故選 2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。