利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之
題目
利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之
- (1) 頂端
- (2) 底端
- (3) 中央
- (4) 隨便
官方答案
(2) 底端
解析
差壓式液位計高壓端(H)應接於測量範圍底端,低壓端(L)接於頂端氣相。原理為液柱靜壓 P=ρgh,底部壓力高於頂部,高壓端接底端可使差壓正比於液位高度,輸出訊號線性對應液位。若高壓端接頂端則差壓為負值,無法正確測量;中央或隨便連接都會造成量測錯誤,故答案為底端。