民國105年 第3梯次 工業儀器丙級 學科
第19題
以輸入信號為1 ~5 V D C 之儀器接收4 ~20 m A - D C 之傳送信號時,可跨接
題目
以輸入信號為1 ~5 V D C 之儀器接收4 ~20 m A - D C 之傳送信號時,可跨接
- (1) 250 Ω
- (2) 2 . 5 K Ω
- (3) 25 Ω
- (4) 2 . 5 Ω 之精密電阻轉換之
官方答案
(1) 250 Ω
解析
4–20 mA 電流訊號跨接精密電阻轉 1–5 V 電壓訊號,依歐姆定律 V=I×R。取滿標度 20 mA 對應 5 V,R = 5 V / 0.02 A = 250 Ω;零標度 4 mA 產生 1 V 正好符合零點偏移需求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。