民國105年 第3梯次 工業儀器丙級 學科
第61題
信號線與電源線共用同一導管時
題目
信號線與電源線共用同一導管時
- (1) 可節省材料
- (2) 容易引起斷路
- (3) 信號會受干擾
- (4) 容易引起短路
官方答案
(3) 信號會受干擾
解析
信號線(如 4~20mA、熱電偶補償線)與電源線(交流動力線)若共用同一導管,電源線周圍的交變磁場會在信號線上感應出雜訊電動勢,造成信號干擾、量測不準甚至誤動作。依電氣配線規範,信號線與動力線應分開配管或保持間距以降低電磁感應。選項 1 節省材料非正當理由;選項 2、4 斷路、短路與共用導管無直接因果。故答案為信號會受干擾。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。