民國106年 第3梯次 工業儀器丙級 學科
第29題
信號配線場合下列何種描述是錯誤的
題目
信號配線場合下列何種描述是錯誤的
- (1) 信號線不宜使用接線端子配線
- (2) 端子壓著後不必錫銲
- (3) 須先去除導線被覆後再套壓端子
- (4) 宜採用Y形接線端子
官方答案
(1) 信號線不宜使用接線端子配線
解析
本題問「錯誤」的描述,答案為(1)信號線不宜使用接線端子配線。信號配線實務上應使用端子盤/接線端子配線,以利查修、管理與隔離雜訊干擾,故「不宜使用」的說法錯誤。正確做法為:導線須先去除被覆(3)再套壓端子,壓著接合已具良好導通與機械強度,故壓著後不必再錫銲(2);信號線宜採 Y 形(叉形)接線端子(4),便於鎖付且不易造成相鄰端子短接。綜上,僅(1)所述不正確,故選(1)。