民國106年 第3梯次 工業儀器丙級 學科

第58題

儀器信號配線之首要考慮為

題目

儀器信號配線之首要考慮為

  1. (1) 電壓降
  2. (2) 雜訊干擾
  3. (3) 經濟美觀
  4. (4) 電流容量

官方答案

(2) 雜訊干擾

解析

儀器信號(毫伏、4-20mA)屬低電平,極易受電磁干擾(EMI/RFI)影響讀值準確度。故配線首要考量為「雜訊干擾」防護:採屏蔽線、單點接地、遠離動力線、避免平行敷設。電壓降、電流容量屬動力線優先考量;經濟美觀為次要。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料