由電阻測溫元件(R.T.D)接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用

題目

由電阻測溫元件(R.T.D)接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用

  1. (1) 1/C
  2. (2) 5/C
  3. (3) 3/C
  4. (4) 2/C

官方答案

(3) 3/C

解析

RTD(電阻溫度偵測器)常用三線制(3-wire)接線以補償導線電阻,故須使用三芯電纜(3/C)將三條訊號線分別接至控制盤指示計,消除兩線制導線電阻誤差,四線制雖更精確但工業現場以三線制最普及。