利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

題目

利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

  1. (1) 任何一處皆可
  2. (2) 中央
  3. (3) 底端
  4. (4) 頂端

官方答案

(3) 底端

解析

差壓傳送器測液位時,液柱靜壓P=ρ×g×h,液位越低處壓力越大。高壓端(H)應接在測量範圍底端,低壓端(L)接上端(或引壓至液位上方)。當液位由底升至頂,底端壓力變化最大,傳送器輸出對應0~100%量程。若高壓端接頂端則信號反向錯誤。故高壓端應接在測量範圍之底端。