民國108年 第3梯次 工業儀器丙級 學科

第70題

熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培電路會自動跳脫

題目

熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培電路會自動跳脫

  1. (1) 10
  2. (2) 8
  3. (3) 15
  4. (4) 12

官方答案

(4) 12

解析

熱動電驛(過載保護電驛)的跳脫電流等於額定電流乘以設定值百分比。公式:跳脫電流=額定電流×設定%。代入:15A×80%=15×0.8=12A。當電路電流超過12安培時,熱動元件受熱彎曲使接點跳脫,切斷電路以保護馬達過載。其餘數值8A、10A均低於12A不會跳脫,15A為額定值非跳脫點,故答案為12安培。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料