民國109年 第3梯次 工業儀器丙級 學科

第46題

利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

題目

利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

  1. (1) 任何一處皆可
  2. (2) 頂端
  3. (3) 底端
  4. (4) 中央

官方答案

(3) 底端

解析

以差壓傳送器測量液位時,液柱靜壓P=ρgh,底部壓力大於頂部。高壓端(High side)接於測量範圍之底端以感測較大壓力,低壓端接頂端(或開口通大氣),由兩端差壓換算液位高度。若接反將使讀值異常或呈負向。故高壓端應接底端。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。