民國110年 第1梯次 工業儀器丙級 學科
第12題
給水管水壓試驗為通水後,可承受最高壓之
題目
給水管水壓試驗為通水後,可承受最高壓之
- (1) 3.5 倍
- (2) 10 倍
- (3) 5 倍
- (4) 1.5 倍 ,並歷時1 小時,而接頭應無漏水為合格
官方答案
(4) 1.5 倍 ,並歷時1 小時,而接頭應無漏水為合格
解析
依給水管路相關施工規範,水壓試驗壓力為通水後可承受最高使用壓力的1.5倍,並維持1小時,期間所有接頭不得有滲漏方為合格。3.5倍、5倍、10倍均超出一般給水管試驗標準,過高壓力反而可能損壞管件,故正確為1.5倍。