利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

題目

利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之

  1. (1) 底端
  2. (2) 任何一處皆可
  3. (3) 頂端
  4. (4) 中央

官方答案

(1) 底端

解析

以差壓傳送器測液位時,液柱產生靜水壓 P=ρgh,深度越大壓力越高。高壓端(HP)應接於測量範圍之底端以感受最大壓力,低壓端(LP)接上方或引壓平衡。若高壓端接頂端或中央,則感受壓力偏低,量程與極性錯誤,量測失準。故高壓端應接底端。