民國110年 第1梯次 工業儀器丙級 學科

第61題

二線式(A'-B')測溫電阻體若使用在三線式(A-B-b )儀器時,應該

題目

二線式(A'-B')測溫電阻體若使用在三線式(A-B-b )儀器時,應該

  1. (1) B 端不接
  2. (2) Ab 接A',B'接B
  3. (3) 在儀器之Bb 端短路
  4. (4) A'接A,B'接B‧b

官方答案

(4) A'接A,B'接B‧b

解析

三線式測溫電阻體(RTD)接線中,A、B、b 三端子分別對應測量端、補償導線端與另一補償導線端。二線式 RTD 僅有 A'、B' 兩端子,直接對應三線式儀表的 A 與 B、b 兩端。正確接法為 A' 接儀表 A 端,B' 同時短接至儀表 B 與 b 端,以利儀表內部橋路進行導線電阻補償。選項 1 會導致三線補償失效;選項 2 接法錯誤;選項 3 僅短路儀表端無法解決感測端只有二線的問題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。