民國112年 第1梯次 工業儀器丙級 學科

第52題

為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝

題目

為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝

  1. (1) 防震器
  2. (2) 膨脹接頭
  3. (3) 溫度計
  4. (4) 平衡閥組

官方答案

(4) 平衡閥組

解析

差壓變送器/指示器安裝時,必須加裝三閥組或五閥組(平衡閥組),用途為:校正時開啟平衡閥使高低壓側通壓歸零、投入/退役時防單向超壓損壞隔離膜片、檢修時隔離程序壓力。防震器、膨脹接頭、溫度計非校正檢修必備。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料