民國112年 第1梯次 工業儀器丙級 學科
第9題
由電阻測溫元件(R.T.D)接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用
題目
由電阻測溫元件(R.T.D)接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用
- (1) 2/C
- (2) 3/C
- (3) 1/C
- (4) 5/C
官方答案
(2) 3/C
解析
RTD 為電阻式溫度計,為補償引線電阻造成的誤差,標準接法採三線式(3-wire),故連接電纜應選用 3/C(三芯)。2/C 無法補償引線電阻,1/C 更不可能量測。故答案為2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。