民國114年 第1梯次 工業儀器丙級 學科

第15題

為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝

題目

為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝

  1. (1) 膨脹接頭
  2. (2) 溫度計
  3. (3) 平衡閥組
  4. (4) 防震器

官方答案

(3) 平衡閥組

解析

差壓變送器/指示器現場安裝時,為方便拆卸校驗、零點遷移或清洗引壓管而不中斷程序,必須在正負壓引壓管之間裝設三閥組或五閥組(統稱平衡閥組)。其功能:兩側截斷閥隔離程序壓力,中間平衡閥使正負壓室相通以進行零點校正。膨脹接頭用於管線熱脹冷縮,溫度計測溫,防震器減振動,皆非為檢修校正的主要配置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。