民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第1題
單相三線式線路,當兩條相線電流均為100 安培時,則中性線電流為
題目
單相三線式線路,當兩條相線電流均為100 安培時,則中性線電流為
- (1) 0 安培
- (2) 25 安培
- (3) 50 安培
- (4) 100 安培
官方答案
(1) 0 安培
解析
單相三線式由兩條相線與一條中性線組成,兩相電壓相位相差180度。當兩條相線電流同為100安培且負載平衡時,中性線電流為兩電流的相量和:IN=100-100=0安培。只有在兩相負載不平衡(電流不等)時,中性線才會有差值電流通過,用以回流不平衡電流,故本題中性線電流為0安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。